[PL250] utilizzare un programma per EPL101
-
- Posts: 36
- Joined: 01/10/2011, 20:03
[PL250] utilizzare un programma per EPL101
salve,
avrei necessita di qualche info.
Ho acquistato un pl250 ,e vorrei sapere se posso lanciarli la programmazione ladder di un epl101 acquistato in precedenza e che per motivi di ampliamento programma sono passato al pl250.
Ho provato a lanciarli il programma ma già nella compilazione del programma mi esce una pagina di errori....err. relè bistabili..e tante altre diciture .
Ma la strutturazione del prog. per pl250 è la stessa?per esempio per attivare l'uscita AQI (0-10v)in base ad una termocoppia,come mai misuro un segnale d'uscita di 30v?sicuramente sto sbagliando ,pertanto con il vs aiuto spero di risolvere .
l'epl101 mi va perfetto.distinti saluti
avrei necessita di qualche info.
Ho acquistato un pl250 ,e vorrei sapere se posso lanciarli la programmazione ladder di un epl101 acquistato in precedenza e che per motivi di ampliamento programma sono passato al pl250.
Ho provato a lanciarli il programma ma già nella compilazione del programma mi esce una pagina di errori....err. relè bistabili..e tante altre diciture .
Ma la strutturazione del prog. per pl250 è la stessa?per esempio per attivare l'uscita AQI (0-10v)in base ad una termocoppia,come mai misuro un segnale d'uscita di 30v?sicuramente sto sbagliando ,pertanto con il vs aiuto spero di risolvere .
l'epl101 mi va perfetto.distinti saluti
-
- Moderatore
- Posts: 135
- Joined: 16/12/2010, 17:46
Re: plc250
Salve,
la programmazione di un PL250 è similare alla programmazione di una EPL101; una volta aperto il file dell'EPL101, è necessario cambiare il tipo di PLC da EPL101 a PL250. Q questo punto è necessario andare a rivedere tutte le variabili SM utilizzate, perchè non è detto che le SM dell'EPL101 corrispondano alle SM del PL250 (di solito i numeri sono diversi). Probabilmente questo è sufficiente per compilare e scaricare il programma sul nuovo dispositivo.
la programmazione di un PL250 è similare alla programmazione di una EPL101; una volta aperto il file dell'EPL101, è necessario cambiare il tipo di PLC da EPL101 a PL250. Q questo punto è necessario andare a rivedere tutte le variabili SM utilizzate, perchè non è detto che le SM dell'EPL101 corrispondano alle SM del PL250 (di solito i numeri sono diversi). Probabilmente questo è sufficiente per compilare e scaricare il programma sul nuovo dispositivo.
-
- Posts: 36
- Joined: 01/10/2011, 20:03
PL250
Salve,
ho un problema sul collegamento/ configurazione di una PT-100. Ma sul PL250 si possono collegare due TCJ e una PT-100? L'ho configurata come da manuale SM42#13, e collegandola al Al3 (primo positivo della sonda), Al4 (secondo positivo della sonda), terzo filo a massa è il valore che riesco a rilevare é 32757......, se invece scollego uno dei positivi rilevo 21.8, che comunque rimane invariato. Naturalmente impostando i dip-switch come da manuale per le rispettive sonde. In attesa di una Vostra risposta, Distinti Saluti.
ho un problema sul collegamento/ configurazione di una PT-100. Ma sul PL250 si possono collegare due TCJ e una PT-100? L'ho configurata come da manuale SM42#13, e collegandola al Al3 (primo positivo della sonda), Al4 (secondo positivo della sonda), terzo filo a massa è il valore che riesco a rilevare é 32757......, se invece scollego uno dei positivi rilevo 21.8, che comunque rimane invariato. Naturalmente impostando i dip-switch come da manuale per le rispettive sonde. In attesa di una Vostra risposta, Distinti Saluti.
-
- Moderatore
- Posts: 135
- Joined: 16/12/2010, 17:46
Re: PL250
Salve,
Allego configurazione di due termocoppie sul PL250-11AD come si ricava dalk manuale:
1.6.7 Configurazione due termocoppie
· 0V comune ingressi termocoppie. A questo ingresso vanno collegati i negativi
delle due termocoppie.
· AI2 termocoppia n° 1 (JP7 chiuso e JP5 aperto)
A questo ingresso va collegato il positivo della prima termocoppia.
· AI3 termocoppia n° 2 (JP8 chiuso )
A questo ingresso va collegato il positivo della seconda termocoppia.
· AI4 temperatura giunto freddo (JP9 chiuso e JP16 chiuso)
Gestito da dispositivo interno. Ingresso da non utilizzare.
· AI1 disponibile per altre configurazioni
Rimane libero solo l'ingresso AI1 che non è sufficiente per collegare una PT100, in quanto nel PL250 sono gestite solo PT100 a 3 fili e che quandi necessitano di 2 ingressi analogici (più il riferimento 0V) per essere lette.
La configurazione 2 TCJ più una termocoppie non si piò quindi realizzare nel PL250.
Allego configurazione di due termocoppie sul PL250-11AD come si ricava dalk manuale:
1.6.7 Configurazione due termocoppie
· 0V comune ingressi termocoppie. A questo ingresso vanno collegati i negativi
delle due termocoppie.
· AI2 termocoppia n° 1 (JP7 chiuso e JP5 aperto)
A questo ingresso va collegato il positivo della prima termocoppia.
· AI3 termocoppia n° 2 (JP8 chiuso )
A questo ingresso va collegato il positivo della seconda termocoppia.
· AI4 temperatura giunto freddo (JP9 chiuso e JP16 chiuso)
Gestito da dispositivo interno. Ingresso da non utilizzare.
· AI1 disponibile per altre configurazioni
Rimane libero solo l'ingresso AI1 che non è sufficiente per collegare una PT100, in quanto nel PL250 sono gestite solo PT100 a 3 fili e che quandi necessitano di 2 ingressi analogici (più il riferimento 0V) per essere lette.
La configurazione 2 TCJ più una termocoppie non si piò quindi realizzare nel PL250.
-
- Moderatore
- Posts: 135
- Joined: 16/12/2010, 17:46
Re: PL250
No, nel PL250-11AD non è possibile farlo.
-
- Posts: 36
- Joined: 01/10/2011, 20:03
pl250
Salve, ho bisogno di un info. Ho un problema su una configurazione dell'uscita analogica AQ1 di un pl250. In sostanza non riesco a far funzionare con la mia TCJ inserita sull'ingresso analogico Al2 l'uscita AQ1(cioè il mio inverter), però la temperatura della sonda si legge (con jumper dell'AQ1 e AQ2 impostati come da manuale). Ho fatto una misurazione con tester tra AQ1 e + e rilevo 28.9V, come mai se il range d'uscita dovrebbe essere 0-10V? Devo ponticellare qualcos'altro in particolare? Con un ex epl101 ho usato le stesse funzioni e mi va benissimo. Saprete indicarmi dove sbaglio? Forse va tolto il MOV (SMW41 =#10) dal codice di inizializzazione e lasciare solo il RANGE (AQ1, MIN..,MAX..)?
-
- Moderatore
- Posts: 1717
- Joined: 29/10/2010, 10:09
- Contact:
Re: pl250
Salve, non crei ogni volta un nuovo argomento se questo è inerente a quello precedentemente creato. (Ho unito la sua nuova richiesta nel vecchio post)
-
- Moderatore
- Posts: 135
- Joined: 16/12/2010, 17:46
Re: plc250
Salve, noto che lei tente di misurare l'uscita analogica AQ1 tra il morsetto 16 e il segnale +. In realtà per misurare l'uscita dovrebbe prendere come riferimento il - e non il +.
Seconda cosa, come comanda l'uscita AQ1? Se ha inserito solo l'istruzione RANGE, ha solo definito il limite numerico minimo massimo a cui dovrà corrispondere l'uscita a 0 e a 10V, ma non serve a comandare l'uscita.
Seconda cosa, come comanda l'uscita AQ1? Se ha inserito solo l'istruzione RANGE, ha solo definito il limite numerico minimo massimo a cui dovrà corrispondere l'uscita a 0 e a 10V, ma non serve a comandare l'uscita.
-
- Posts: 36
- Joined: 01/10/2011, 20:03
pl250
Salve , scusi del nuovo post creato.
- ho inserito sul CODICE DI INIALIZZAZIONE:
MOV(SMW41=#10);
RANGE(AQ1,MIN 9000,MAX 0).....ho invertito il valore min e max perchè mi serve che all'aumentare della temperatura si abbassano i giri del mio inverter.
-CODICE PRINCIPALE:
________MOV(AQI=AI2)
___-IF- (SM61>1080)______(Q2);
quindi sbaglio qualcosa?
- ho inserito sul CODICE DI INIALIZZAZIONE:
MOV(SMW41=#10);
RANGE(AQ1,MIN 9000,MAX 0).....ho invertito il valore min e max perchè mi serve che all'aumentare della temperatura si abbassano i giri del mio inverter.
-CODICE PRINCIPALE:
________MOV(AQI=AI2)
___-IF- (SM61>1080)______(Q2);
quindi sbaglio qualcosa?
-
- Moderatore
- Posts: 135
- Joined: 16/12/2010, 17:46
Re: plc250
Se non le crea problemi provi ad allegarmi il progetto di plprog (in un archivio .ZIP), in modo che lo possa controllare.
Quale versione di PLProg sta utilizzando?
Quale versione di PLProg sta utilizzando?
-
- Moderatore
- Posts: 135
- Joined: 16/12/2010, 17:46
Re: pl250
Provi ad inviarmi il programma se possibile, così provo a controllarlo.
-
- Posts: 36
- Joined: 01/10/2011, 20:03
Re: pl250
ora non rieso a iviarti il prog. in quanto scrivo da cell.
potreste mandarmi un esempio...anche perchè tutto il resto del prog funziona benissimo e solo l'uscita AQ1 con la rispettiva sonda che non và,altrimenti dovrò riprovare in altro momento a scrivervi, grazie per la collaborazione
potreste mandarmi un esempio...anche perchè tutto il resto del prog funziona benissimo e solo l'uscita AQ1 con la rispettiva sonda che non và,altrimenti dovrò riprovare in altro momento a scrivervi, grazie per la collaborazione
-
- Moderatore
- Posts: 1717
- Joined: 29/10/2010, 10:09
- Contact:
Re: plc250
NON CREI NUOVI ARGOMENTI OGNI VOLTA PER FAVORE, USI IL PULSANTE "RISPONDI" DOPO L'ULTIMO MESSAGGIO (NON QUELLO "DOMANDA").
Per un esempio guardi qui:
http://forum.pixsys.net/viewtopic.php?f=18&t=330
Ci sono due programmi per EPL101 dove in uno si legge un valore di temperatura e lo si ritrasmette all'uscita analogica e nell'altro invece si regola l'uscita per mantenere un certo setpoint.
Per un esempio guardi qui:
http://forum.pixsys.net/viewtopic.php?f=18&t=330
Ci sono due programmi per EPL101 dove in uno si legge un valore di temperatura e lo si ritrasmette all'uscita analogica e nell'altro invece si regola l'uscita per mantenere un certo setpoint.
-
- Posts: 36
- Joined: 01/10/2011, 20:03
Re: plc250
gli esempi sono solo per epl101?io ho un pl250 e cmq si aprono degli esempi con programmazione informatica....
-
- Moderatore
- Posts: 1717
- Joined: 29/10/2010, 10:09
- Contact:
Re: plc250
Gli esempi che Le ho indicato sono per EPL101 ma il principio di programmazione è lo stesso. Per aprire i file deve usare PlProg.
-
- Posts: 36
- Joined: 01/10/2011, 20:03
Re: plc250
scusate, visto che l'esempio per il funzionamento dell'inverter lo porta con una sonda pt100 a due fili o tre fili ...non è che con una TCJ non si può fare?
-
- Moderatore
- Posts: 1717
- Joined: 29/10/2010, 10:09
- Contact:
Re: plc250
Tutti gli ingressi analogici sono gestiti allo stesso modo basta che il plc sia configurato con il tipo di sensore corretto.
-
- Posts: 36
- Joined: 01/10/2011, 20:03
Re: plc250
scusate...,voglio chiarire il collegamento del segnale analogico sul pl250.io collego
tra AQ1 è +<; diversamente dall'epl101 che ho collegato su AQ1 e massa.
è giusto tale collegamento?grazie mille
tra AQ1 è +<; diversamente dall'epl101 che ho collegato su AQ1 e massa.
è giusto tale collegamento?grazie mille