Buongiorno,
ho acquistato un forno con programmatore atr620 e ho visto il video in youtube come programmarlo ma quando faccio la procedura di start: (premo start), cic.1, (premo ok) si accende il led sul tasto start ma il forno non scalda e non si accende il led su out dove sbaglio?
grazie Federico
[ATR620] Il ciclo parte ma non scalda subito
-
- Moderatore
- Posts: 1702
- Joined: 29/10/2010, 10:09
- Contact:
Re: atr 620 programmazione
Salve,
se non si accende immediatamente il led OUT potrebbe essere che sta eseguendo un ciclo con una rampa di salita non particolarmente "ripida". Tenga presente che il setpoint del ciclo potrebbe partire da 0°C quindi deve prima di tutto raggiungere (seguendo la rampa) la temperatura ambiente e successivamente fa accendere l'uscita OUT per far scaldare le resistenze.
se non si accende immediatamente il led OUT potrebbe essere che sta eseguendo un ciclo con una rampa di salita non particolarmente "ripida". Tenga presente che il setpoint del ciclo potrebbe partire da 0°C quindi deve prima di tutto raggiungere (seguendo la rampa) la temperatura ambiente e successivamente fa accendere l'uscita OUT per far scaldare le resistenze.
-
- Posts: 2
- Joined: 30/10/2012, 14:08
Re: atr 620 programmazione
come passo fare per farlo partire?
modifico le rampe?
non posso usarlo in manuale?
Federico
modifico le rampe?
non posso usarlo in manuale?
Federico
-
- Moderatore
- Posts: 1702
- Joined: 29/10/2010, 10:09
- Contact:
Re: atr 620 programmazione
può provare a fare un ciclo dove il primo step dura 1 minuto e ha come setpoint finale la temperatura che deve raggiungere. In questo modo il setpoint istantaneo crescerà molto velocemente, facendo partire quasi immediatamente l'OUT. In alternativa può abilitare la funzione termoregolatore dal parametro [P-01] - 2° cifra e provare a utilizzare il programmatore come regolatore semplice (faccia riferimento al paragrafo 8.4 del manuale). Tenga presente comunque che il funzionamento PID piuttosto con ON-OFF influisce nell'attivazione-disattivazione dell'uscita di comando.
Controlli anche il P-05 (configurazione uscita di comando) e i parametri P-11, P-12, P-13 (configurazione uscite allarmi) tenendo presente che ciascuna uscita può essere configurata o come comando o come allarme.
Controlli anche il P-05 (configurazione uscita di comando) e i parametri P-11, P-12, P-13 (configurazione uscite allarmi) tenendo presente che ciascuna uscita può essere configurata o come comando o come allarme.