[TD240] Funzione ScreenSaver
-
- Posts: 8
- Joined: 03/11/2011, 16:15
[TD240] Funzione ScreenSaver
Buongiorno, vorrei usare il merker SM12.1 per fare un save screen ma il merker in questione non va mai a 1 quando premo il touch, mi sapete dire per favore perchè non cambia stato ?
-
- Moderatore
- Posts: 135
- Joined: 16/12/2010, 17:46
Re: PLC TD240
Salve,
il bit SMW12.1 si attiva per un istate solo in corrispondenza dell'evento di pressione del touch. Potrebbe quindi non risultare visibile il suo stato a "1" tramite il debug di PLProg. Eventualmente potrebbe utilizzare per fare la sua gestione tutta la word SMW12, in quanto se diversa da 0 indica che è in corso un evento sul touch.
Per gestire in modo automatico lo spegnimento della lampada dopo tot minuti dall'ultima pressione del touch le consiglio di utilizzare la variabile SMW9.
il bit SMW12.1 si attiva per un istate solo in corrispondenza dell'evento di pressione del touch. Potrebbe quindi non risultare visibile il suo stato a "1" tramite il debug di PLProg. Eventualmente potrebbe utilizzare per fare la sua gestione tutta la word SMW12, in quanto se diversa da 0 indica che è in corso un evento sul touch.
Per gestire in modo automatico lo spegnimento della lampada dopo tot minuti dall'ultima pressione del touch le consiglio di utilizzare la variabile SMW9.