[TD240] Funzione ScreenSaver

Post by user2025 »

Buongiorno, vorrei usare il merker SM12.1 per fare un save screen ma il merker in questione non va mai a 1 quando premo il touch, mi sapete dire per favore perchè non cambia stato ?
Pixsys tecnico 2
Moderatore
Posts: 135
Joined: 16/12/2010, 17:46

Re: PLC TD240

Post by Pixsys tecnico 2 »

Salve,
il bit SMW12.1 si attiva per un istate solo in corrispondenza dell'evento di pressione del touch. Potrebbe quindi non risultare visibile il suo stato a "1" tramite il debug di PLProg. Eventualmente potrebbe utilizzare per fare la sua gestione tutta la word SMW12, in quanto se diversa da 0 indica che è in corso un evento sul touch.
Per gestire in modo automatico lo spegnimento della lampada dopo tot minuti dall'ultima pressione del touch le consiglio di utilizzare la variabile SMW9.