[TCT101-4ABC] Azzeramento conteggio con pulsante esterno
-
- Posts: 9
- Joined: 28/03/2013, 12:21
[TCT101-4ABC] Azzeramento conteggio con pulsante esterno
Salve sul forum vedo il reset esterno per il contatore TCT101 generico, volevo informazioni sul cont. TCT101 4ABC-T (se la procedura è la stessa) non riesco a trovare la parte dove programmarla sul manuale Grazie
-
- Posts: 9
- Joined: 28/03/2013, 12:21
visualizzare il materiale misurato o contato
Salve che impostazione devo cambiare per poter visualizzare il materiale misurato o contato?
il mio contatore arrivato al set point si resetta automaticamente e torna a zero
io volevo azzerarlo manualmente il contatore è TCT101-4ABC-T
il mio contatore arrivato al set point si resetta automaticamente e torna a zero
io volevo azzerarlo manualmente il contatore è TCT101-4ABC-T
-
- Moderatore
- Posts: 1672
- Joined: 29/10/2010, 10:09
- Contact:
Re: azzeramento conteggio con pulsante esterno TCT 101-5ABC-
Salve,
la funzione di reset da I3 è disponibile solo in modalità funzionamento "contatore". Per il funzionamento "timer" può utilizzare la funzione associabile al tasto Up.
Per evitare il reset automatico al raggiungimento del set, deve impostare [A.L.c.1] a "diS".
Inoltre, se vuole mantenere attiva l'uscita fino al reset manuale (e non per un secondo) deve impostare [o.d.U.1] a "LAtc"
la funzione di reset da I3 è disponibile solo in modalità funzionamento "contatore". Per il funzionamento "timer" può utilizzare la funzione associabile al tasto Up.
Per evitare il reset automatico al raggiungimento del set, deve impostare [A.L.c.1] a "diS".
Inoltre, se vuole mantenere attiva l'uscita fino al reset manuale (e non per un secondo) deve impostare [o.d.U.1] a "LAtc"