Buongiorno,
ho montato alcuni strumenti Pixsys ATR141-ADT collegati ad un sensore 4-20mA e ad un gateway per il dialogo via seriale.
Saltuariamente trovo questi strumenti bloccati con la dicitura "Stop" sul display.Per ripristinarne il funzionamento sono costretto a spengere e riaccendere l'impianto.Sul manuale non ho trovato spiegazioni,sapreste aiutarmi?
Grazie.
[ATR141] Messaggio "Stop" sul display
-
- Moderatore
- Posts: 1702
- Joined: 29/10/2010, 10:09
- Contact:
Re: Atr141
Salve,
che indirizzi va a leggere/scrivere nei regolatori?
che indirizzi va a leggere/scrivere nei regolatori?
-
- Posts: 3
- Joined: 03/04/2012, 13:06
Re: Atr141
Gli strumenti sono interrogati da uno scada che in teoria dovrebbe leggere soltanto il valore di processo che se non sbaglio corrisponde all'indirizzo 1000.
-
- Moderatore
- Posts: 1702
- Joined: 29/10/2010, 10:09
- Contact:
Re: Atr141
Salve,
se il regolatore va in "stop" significa che è stato scritto il valore "0" sulla word 1009 oppure è stato abilitato il tempo di time-out sulla word "1010".
E' sicuro che lo scada non vada mai a toccare queste word?
se il regolatore va in "stop" significa che è stato scritto il valore "0" sulla word 1009 oppure è stato abilitato il tempo di time-out sulla word "1010".
E' sicuro che lo scada non vada mai a toccare queste word?