[ATR610] creare semplice ciclo senza allarmi

user8417
Posts: 9
Joined: 15/05/2014, 13:01

Re: atr 610

Post by user8417 »

sembra che il parametro p30 sia ininfluente, in quanto anche a p30:1 non succede nulla,
i miei parametri nella programmazione ciclo 1 sono:
spv 45 cioe' temperatura a cui deve iniziare il ciclo
time: 30 cioe' 30 minuti a 45°
spv 45
time:30 cioe' 30 minuti a 55°
spv 55
time 45 cioe' 45 minuti a 65°
spv 65
time 50 cioe' 50 minuti a 75°
spv 75

con questa programmazione la spia A1 non si accende quando io lancio il programma

mentre se cambio ad esempio il primo parametro spv 45 in spv 75 e lancio il programma in questo caso la spia A1 si accende e l'elettrovalvola si apre, solo che aumentando la temperatura supponiamo iniziale 25 (la spia A1) dovrebbe spegnersi allorquando sullo strumento segna 45° per uno step di 30 minutima cio' non avviene neanche se la temperatura la faccio arrivare a 60°

cosa sbaglio?
grazie.
Pixsys tecnico 1
Moderatore
Posts: 1664
Joined: 29/10/2010, 10:09
Contact:

Re: atr 610

Post by Pixsys tecnico 1 »

Il funzionamento è differente, ad esempio, se imposta in uno step time "30" e SPV "45°", il regolatore parte dalla temperatura in cui si trova e raggiunge i 45°C in 30 minuti.
user8417
Posts: 9
Joined: 15/05/2014, 13:01

Re: atr 610

Post by user8417 »

benissimo, per cui se io volessi partire da 20 gradi e portare la temperatura a 40° senza che cio' dipenda dal tempo che trascorre?
grazie.
Pixsys tecnico 1
Moderatore
Posts: 1664
Joined: 29/10/2010, 10:09
Contact:

Re: atr 610

Post by Pixsys tecnico 1 »

Deve fare uno step di durata 1 minuto con SPV uguale alla temperatura da raggiungere
user8417
Posts: 9
Joined: 15/05/2014, 13:01

Re: atr 610

Post by user8417 »

salve,ho fatto ciò che mi ha suggerito, ma ho due problemi fondamentali ,
innanzi tutto nella programmazione del ciclo 1 quando inserisco all'inizio spv 45 e lancio il programma A1 non si accende per cui la valvola non si apre a meno che questo valore non lo modifico e lo porto a 75
poi appunto con
spv 75
time 1: 1min (portare la temperatura da 25 a 45 senza considerare il tempo e tenerla per 20 min
spv: 45
time 2: 20
spv: 45
time 3: 1
spv: 65
time 4: 20
spv: 65

fatto ciò e lanciato il programma A1 si accende ma arrivato a 45 gradi dovrebbe appunto spegnersi A1, ma ciò non avviene.
le ripeto che ho provato ad inserire spv 45(iniziale) ma in questo caso A1 non si accende.
grazie ancora.
Pixsys tecnico 1
Moderatore
Posts: 1664
Joined: 29/10/2010, 10:09
Contact:

Re: atr 610

Post by Pixsys tecnico 1 »

Imposti P-01 a "0002" per non avere il setpoint iniziale, spenga e riaccenda e crei un nuovo ciclo.
user8417
Posts: 9
Joined: 15/05/2014, 13:01

Re: atr 610

Post by user8417 »

si, parte tutto adesso proverò ad eseguire un intero ciclo.
le farò sapere.
grazie della sua cortesia e pazienza
Saluti.