Salve,
il nostro regolatore può essere interfacciato con qualsiasi PLC, l'importante è che la comunicazione avvenga con protocollo modbus RTU. In allegato il paragrafo 9.1 che descrive le funzioni supportate dal regolatore e i vari indirizzi da utilizzare.
[ATR171] Interfaccia con siemens
-
- Moderatore
- Posts: 1665
- Joined: 29/10/2010, 10:09
- Contact:
Re: interfaccia con simens
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.