Page 1 of 1

Re: Comando servovalvole con ATR401-22ABC-T

Posted: 15/05/2014, 11:06
by Pixsys tecnico 1
Salve,
impostando la modalità "c.ual" c'è anche la condizione di riposo della valvola, anche se dai morsetti non sembra. Internamente infatti il Q1 è formato da due relè distinti che, proprio in questa modalità, possono aprirsi entrambi lasciando ferma la valvola.

Se vuole gestire la regolazione in freddo, è sufficiente impostare [actt] a "cool",da questo momento il regolatore "saprà" quindi che aprendo la valvola farà freddo e non caldo.