Page 1 of 1

Re: TCT101-2abc

Posted: 23/04/2014, 8:37
by Pixsys tecnico 1
Salve,
E-06 compare quando è configurato il salvataggio dei contatori in memoria, ma la batteria interna si è scaricata. La soluzione è confermare l'errore e lasciare lo strumento acceso per alcune ore (anche facendolo lavorare). Alla successiva accensione la batteria sarà carica, quindi i contatori saranno in memoria e non comparirà alcun errore.