Salve,
la sonda ha un range di funzionamento da 0 a 6Bar relativi, con una accuratezza a 25°C di ± 0.5 % FS quindi ± 0.18Bar. La variazione quindi sarebbe già sufficiente, ma se preferite potreste usare la 2000.40.102 che ha un range 0-4Bar e che quindi, a parità di variazione di pressione, varierebbe l'uscita di un valore di corrente maggiore. Tengo a precisare comunque che queste sonde sono a loop di corrente quindi con segnale passivo, non direttamente collegabile ad un inverter. Dovreste usare un regolatore che legge questa sonda e che generi un segnale 4-20mA o 0-10V attivo (quindi compatibile con l'inverter) come un ATR243-20ABC (montaggio a pannello) un DRR245-21ABC-T (barra DIN).


In allegato il datasheet della sonda con tutte le caratteristiche tecniche.