Salve,
Ho un EPL101 che gestisce un termocamino funzionante a legna e a pellet e devo acquistare un sensore che rilevi il livello del pellet avente queste caratteristiche:
- è alimentato a 12 V cc
- quando rileva che il serbatoio è vuoto da un terzo filo esce una tensione di + 5 V cc.
Vorrei sapere se sia possibile collegare il suddetto sensore a uno degli ingressi digitali del PLC e se esso sia in grado di spegnere il termocamino nel momento in cui il serbatoio risulta vuoto.

Vi ringrazio in anticipo,
A presto

Re: EPL101 e sensore 5 V cc

Posted: 04/03/2014, 8:34
by Pixsys tecnico 1
Salve,
può usare il segnale 5Vcc che esce dal suo sensore per abilitare un ingresso digitale disponibile sulla scheda, poi con la logica ladder corretta può far spegnere il termocamino.