Page 1 of 1
[ATR243-20ABC] lettura 4-20mA e ritrasmissione 4-20mA
Posted: 14/02/2014, 9:23
by user7666
salve, dovrei visualizzare in locale un segnale 4-20mA e rinviare questo segnale ad un controllore remoto. questo strumento ha l'uscita analogica 4-20? è scalabile?
grazie
Re: atr 243-20abc
Posted: 14/02/2014, 9:32
by Pixsys tecnico 1
Salve,
l'uscita può ritrasmetter 1:1 l'ingresso o essere riscalata,
faccia riferimento alla mia risposta a questo post:
http://forum.pixsys.net/viewtopic.php?f=16&t=808
Re: atr 243-20abc
Posted: 20/02/2014, 11:40
by user7666
Sto mettendo in servizio gli strumenti.
L'ingresso è configurato e viene visualizzato sul display correttamente. Quando all'uscita collego un'altra strumento per testarne ls corretta taratura il principale va in e 05 ed il secondario visuslizza 0
C.out 4.20 collegato i morsetti 4&5 inserito i ponti jp5 jp7 e jp9 a dx
Re: atr 243-20abc
Posted: 20/02/2014, 11:43
by Pixsys tecnico 1
Verifichi che il JP3 sia a dx (nella posizione lontana dai morsetti diciamo).
Re: atr 243-20abc
Posted: 20/02/2014, 11:51
by user7666
Pixsys tecnico 1 wrote:Verifichi che il JP3 sia a dx (nella posizione lontana dai morsetti diciamo).
Si è a dx
Re: atr 243-20abc
Posted: 20/02/2014, 12:06
by Pixsys tecnico 1
Se va in E-05 vuol dire che il regolatore non vede più la sonda o il segnale in ingresso. Può succedere se, collegando lo strumento di misura all'uscita, crea una chiusura sull'ingresso o ci sono delle dispersioni/richiusure.
Re: atr 243-20abc
Posted: 20/02/2014, 12:07
by user7666
Pixsys tecnico 1 wrote:Verifichi che il JP3 sia a dx (nella posizione lontana dai morsetti diciamo).
C.out c.01
Retr na.p
Atr 245 atr121
5---------------12
4----------------11
2---0v
1---mA
Re: atr 243-20abc
Posted: 20/02/2014, 14:07
by Pixsys tecnico 1
Il segnale di ingesso all'atr243, da dove proviene?
Il collegamento in ogni caso dell'atr243 è 1 =+ma, 2= -mA
Re: atr 243-20abc
Posted: 20/02/2014, 15:52
by user7666
Pixsys tecnico 1 wrote:Il segnale di ingesso all'atr243, da dove proviene?
Il collegamento in ogni caso dell'atr243 è 1 =+ma, 2= -mA
Proviene da un flussostato.
Comunque risolto utilizzando il solo positivo.
Come posso visualizzare il pv al display rosso, se possibile? (precedentemente avevo installato i 121 ed hanno un dispkay di questo tipo)
Re: atr 243-20abc
Posted: 20/02/2014, 15:59
by Pixsys tecnico 1
Parametro 65 [ui.tY.] a "1.S.2.P." : sopra vede il setpoint, sotto il processo.