[ATR121-141] Relè uscita caldo e relè allarme di massima
Posted: 18/03/2011, 11:26
In alcune semplici applicazioni è necessario utilizzare una uscita relè come comando per il riscaldamento e una uscita relè come allarme di massima temperatura.
Per configurare un termoregolatore della serie ATR121-141 è sufficiente impostare il parametro [SEn] con il tipo di sonda utilizzata e i due set-point:
Set-point di comando (relè Q1 contatti 4-5):
-Premere una volta "SET" (lampeggia il led verde OUT1) e premere le frecce per impostare la temperatura.
Set-point di allarme di massima temperatura (relè Q2 contatti 6-7):
-Premere due volte "SET" (lampeggia il led verde OUT2) e premere le frecce per impostare la temperatura.
In questo modo: i contatti 4-5 sono chiusi quando la temperatura letta è inferiore a quella impostata sul "set-point di comando" mentre i contatti 6-7 si chiudono quando la temperatura letta supera quella impostata sul "set-point di allarme".
Se si vuole inserire un grado di isteresi (differenziale) per evitare che i relè si aprano e si chiudano continuamente, basta impostare:
[HY.c] : "1.0" (gradi.decimi di isteresi sull'uscita di comando )
[HY.A] : "1.0" (gradi.decimi di isteresi sull'uscita di allarme )
Per configurare un termoregolatore della serie ATR121-141 è sufficiente impostare il parametro [SEn] con il tipo di sonda utilizzata e i due set-point:
Set-point di comando (relè Q1 contatti 4-5):
-Premere una volta "SET" (lampeggia il led verde OUT1) e premere le frecce per impostare la temperatura.
Set-point di allarme di massima temperatura (relè Q2 contatti 6-7):
-Premere due volte "SET" (lampeggia il led verde OUT2) e premere le frecce per impostare la temperatura.
In questo modo: i contatti 4-5 sono chiusi quando la temperatura letta è inferiore a quella impostata sul "set-point di comando" mentre i contatti 6-7 si chiudono quando la temperatura letta supera quella impostata sul "set-point di allarme".
Se si vuole inserire un grado di isteresi (differenziale) per evitare che i relè si aprano e si chiudano continuamente, basta impostare:
[HY.c] : "1.0" (gradi.decimi di isteresi sull'uscita di comando )
[HY.A] : "1.0" (gradi.decimi di isteresi sull'uscita di allarme )