Re: ATR121

Posted: 11/02/2014, 12:57
by Pixsys tecnico 1
Salve,
il regolatore lavora così perchè non è impostato un delta (chiamato isteresi) sulla regolazione.
Per inserire questa isteresi di temperatura si deve agire al parametro [HY.c], ad esempio:

[HY.c] 1.0