[TCT101-4ABC] Azzeramento conteggio con pulsante esterno
Posted: 03/01/2014, 9:25
by user5305
Salve sul forum vedo il reset esterno per il contatore TCT101 generico, volevo informazioni sul cont. TCT101 4ABC-T (se la procedura è la stessa) non riesco a trovare la parte dove programmarla sul manuale Grazie
visualizzare il materiale misurato o contato
Posted: 03/01/2014, 18:44
by user5305
Salve che impostazione devo cambiare per poter visualizzare il materiale misurato o contato?
il mio contatore arrivato al set point si resetta automaticamente e torna a zero
io volevo azzerarlo manualmente il contatore è TCT101-4ABC-T
Re: azzeramento conteggio con pulsante esterno TCT 101-5ABC-
Posted: 07/01/2014, 8:46
by Pixsys tecnico 1
Salve,
la funzione di reset da I3 è disponibile solo in modalità funzionamento "contatore". Per il funzionamento "timer" può utilizzare la funzione associabile al tasto Up.
Per evitare il reset automatico al raggiungimento del set, deve impostare [A.L.c.1] a "diS".
Inoltre, se vuole mantenere attiva l'uscita fino al reset manuale (e non per un secondo) deve impostare [o.d.U.1] a "LAtc"