Salve sono Massimo ho un problema al forno per la cottura di terracotta che ho comprato usato, e il vostro atr 313 nelle ultime tre infornate mi ha dato i seguenti errori : uno o piu processi fuori range, o pl 300 1 fuori linea .
Tutte e tre le volte si è spento proprio il ciclo di cottura .
Mi potete dare qualche indicazione? grazie
Massimo
[ATR313-PL300] Errore fuori linea
-
- Moderatore
- Posts: 1662
- Joined: 29/10/2010, 10:09
- Contact:
Re: richiesta informazioni
Salve,
di norma, quando riceve l'errore PL300 fuori linea (e uno o più ingressi fuori range) significa che non c'è una comunicazione corretta tra ATR313 e PL300.
L'ATR313, dopo la perdita di 50 pacchetti di comunicazione con il PL300 (visualizzabile nel menù "visualizza timer"), blocca il ciclo di cottura perché non riesce più a leggere i valori di temperatura dal PLC.
Provi prima di tutto a verificare il cablaggio tra i due dispositivi.
di norma, quando riceve l'errore PL300 fuori linea (e uno o più ingressi fuori range) significa che non c'è una comunicazione corretta tra ATR313 e PL300.
L'ATR313, dopo la perdita di 50 pacchetti di comunicazione con il PL300 (visualizzabile nel menù "visualizza timer"), blocca il ciclo di cottura perché non riesce più a leggere i valori di temperatura dal PLC.
Provi prima di tutto a verificare il cablaggio tra i due dispositivi.
-
- Posts: 2
- Joined: 25/11/2013, 17:33
Re: [ATR313-PL300] Errore fuori linea
grazie per la risposta, vorrei sapere invece per quanto riguarda i processi fuori range cosa vuol dire?è possibile che siano sballati i valori del servocomando? ho visto che durante il ciclo di cottura quando sul video fa vedere uscita1 99% il servocomando è appena aperto,
ha senso questo?forse è da resettare il servocomando?
Massimo
ha senso questo?forse è da resettare il servocomando?
Massimo
-
- Moderatore
- Posts: 1662
- Joined: 29/10/2010, 10:09
- Contact:
Re: [ATR313-PL300] Errore fuori linea
Salve,
il processo viene letto fuori range dal terminale se la comunicazione col PLC si interrompe (e quindi il ciclo viene bloccato). Per quanto riguarda l'uscita1, se è abilitato come servocomando si deve verificare che il tempo di ciclo della valvola sia impostato correttamente, se si resettare il servocomando e verificare il movimento corretto di questo.
il processo viene letto fuori range dal terminale se la comunicazione col PLC si interrompe (e quindi il ciclo viene bloccato). Per quanto riguarda l'uscita1, se è abilitato come servocomando si deve verificare che il tempo di ciclo della valvola sia impostato correttamente, se si resettare il servocomando e verificare il movimento corretto di questo.