[ATR142] Impostare isteresi 2° setpoint

Posted: 15/10/2013, 11:34
by user204
Buongiorno,
devo impostare due set con regolazione dell'isteresi da un ingresso analogico.
quale strumento posso usare e se è ATR142 come si regola l'isteresi del 2° set ?

grazie

Re: ISTERESI 2° SET POINT

Posted: 15/10/2013, 11:36
by Pixsys tecnico 1
Salve, l'impostazione dell'isteresi avviene solamente attraverso i parametri. [C.HY] per l'uscita di comando, [A1HY] per allarme 1, [A2HY] per l'allarme 2 ecc ecc