[ATR243-31ABC] gestione relè Q1, Q2, Q3.

Posted: 15/10/2013, 10:48
by user6735
avrei bisogno di configurare il controllore ATR243-31ABC per il controllo di una temperatura all'interno di un trafo BT/BT per l'invio di segnali di allarme a più livelli, in particolare n.3, usando le uscite Q1-Q2-Q3. Il problema è che nel manuale c'è da perdersi.......

Allego lo schema di collegamento del vostro prodotto.

Flavio

Re: ATR 243 31ABC

Posted: 15/10/2013, 10:59
by Pixsys tecnico 1
Salve,
quindi ha bisogno di 3 contatti che si attaccano/staccano a 3 temperature differenti.
Per fare ciò deve impostare:
[Sen] con il tipo di sensore usato
[AL.1] "A.AL"
[AL.2] "A.AL"
Se servono chiusi sotto la soglia e aperti sopra:
[A1SO] "nc.S."
[A2SO] "nc.S."
Se servono invece chiusi sopra la soglia e aperti sotto deve anche modificare:
[Act.t.] "cool"

(Il primo allarme è sempre abilitato, gli altri due sono AL1 e AL2 abilitati con la configurazione sopra descritta).

Se si vuole impostare un delta sull'uscita, per evitare frequenti attacca e stacca si agisce sui parametri:
[c.HY], [A1.HY], [A2.HY]: impostando ad esempio 1.0 si ottiene 1°C di delta.

Uscito dalla configurazione, i setpoint sono cosi configurabili:
-premendo le frecce si modifica il valore sul display rosso, agisce su Q1
-premendo SET una volta e poi usando le frecce si modifica il valore sul display rosso, agisce su Q2
-premendo SET due volta e poi usando le frecce si modifica il valore sul display rosso, agisce su Q3

Re: ATR 243 31ABC

Posted: 15/10/2013, 11:20
by user6735
Se servono chiusi sotto la soglia e aperti sopra:
[A1SO] "nc.S."
[A2SO] "nc.S."
Se servono invece chiusi sopra la soglia e aperti sopra (INTENDEVA DIRE SOTTO VERO?) deve anche modificare:
[Act.t.] "cool"

Se imposto Act.t a cool devo anche configurare A1SO e A2SO?

Grazie

Re: ATR 243 31ABC

Posted: 15/10/2013, 11:21
by Pixsys tecnico 1
Si, nel caso di chiusi sopra:
[A1SO] "nc.S."
[A2SO] "nc.S."
[Act.t.] "cool"

Re: ATR 243 31ABC

Posted: 28/11/2013, 13:34
by user6735
Ma se io ho bisogno dei tre allarmi e quindi 3 uscite Q1 Q2 e Q3 non devo anche configurare AL3? Oppure AL1 è legato automaticamente a Q1?

Se così fosse non devo configurare AL3 perchè non corrisponde a AL3 ma a ben altro....

Re: ATR 243 31ABC

Posted: 28/11/2013, 13:41
by user6735
Sostanzialmente se devo avere i relè (Q1 Q2 Q3) dello strumento diseccitati a riposo devo mettere AL1 e AL2 --"A.AL" e A1SO e A1SO su "nc.S" e Act.t. su "cool".

Non è che basta mettere A1SO e A1SO su "no.S"?

Re: ATR 243 31ABC

Posted: 28/11/2013, 14:05
by Pixsys tecnico 1
Lo strumento, di default, gestisce le uscite in questo modo:
Q1: comando: chiuso sotto il setpoint
Q2,Q3 come A.AL: chiusi sopra il setpoint

Se si vuole far chiudere il Q1 sopra il setpoint, si deve impostare "cool". In questo modo però si invertono anche i relè Q1 e Q2 quindi si deve impostare "nc.S" su entrambi gli allarmi.