[ATR621] Impostare uscite per ciclo caldo-freddo

Posted: 09/10/2013, 11:10
by user187
salve
ho una domanda davvero stupida...
dovendo fare un ciclo con una salita,un mantenimento, un raffreddamento controllato e un successivo mantenimento a tempo indefinito, basta impostare le uscite con funzionamento "caldo-freddo" e poi programmare il ciclo normalmente giusto?
nella pratica dobbiamo scaldare fino a 85°, mantenere per 30 minuti raffreddare a 50° e mantenere la temperatura a tempo indefinito...

Re: atr621-ciclo caldo-freddo

Posted: 09/10/2013, 15:58
by Pixsys tecnico 1
Salve,
deve creare un ciclo con questi step:
st1 85° 1 minuto
st2 85° 30 minuti
st3 50° 1 minuto
st3 50° tempo infinito (impostare il tempo dello step come --.--)

Per avere l'uscita di raffreddamento, basta abilitare un allarme come attivo negli step di discesa, ad esempio 45[AL.1] a "A.o.FA" per i contatti 6-7.

Re: atr621-ciclo caldo-freddo

Posted: 09/10/2013, 16:50
by user187
Lascio perdere i parametri della regolazione caldo-freddo allora giusto?

Re: atr621-ciclo caldo-freddo

Posted: 09/10/2013, 18:20
by Pixsys tecnico 1
Quelli li dovrebbe usare solo se utilizza il freddo con regolazione PID, nel suo caso, visto che mi sembra di capire che non è importante il tempo con cui si raggiungono i 50°, non li tocchi.

Re: atr621-ciclo caldo-freddo

Posted: 07/11/2013, 12:54
by user187
impostando cosi' il parametro l'uscita ausiliaria è sempre accesa durante le rampe di discesa?
e se mi servisse anche in uno step di mantenimento? (ad esempio dovendo mantenere il tutto a 15° a fine ciclo)

Re: atr621-ciclo caldo-freddo

Posted: 07/11/2013, 14:15
by Pixsys tecnico 1
Allora la imposti come "A.o.r.S." così nella creazione dello step del ciclo, può scegliere se accendere o no l'uscita ("A1.of" oppure "A1.on").

Re: atr621-ciclo caldo-freddo

Posted: 08/11/2013, 10:42
by user187
Solo una domanda, impostando così il parametro a1 resterebbe sempre attivo durante lo step o posso decidere di aprirlo sotto il set point? Non vorrei nel caso di mantenimento a 14 gradi che si accendessero in contemporanea resistenze e sistema di raffreddamento...

Re: atr621-ciclo caldo-freddo

Posted: 08/11/2013, 12:42
by Pixsys tecnico 1
Resta attivo sempre in quello step. Se lo vuole attivo solo sopra il setpoint di un certo valore, lo imposti in "H.d.A.l" e imposti come setpoint di allarme la deviazione sopra al set che fa partire il freddo.
esempio:
setpoint COMANDO 100°C
set A1 5°C
--> Il relè di allarme si attiva solo se la temperatura raggiunge i 105° (e si spegne in base all'isteresi).

Questa modalità funziona sempre durante il ciclo, in qualsiasi spezzata.