salve
ho una domanda davvero stupida...
dovendo fare un ciclo con una salita,un mantenimento, un raffreddamento controllato e un successivo mantenimento a tempo indefinito, basta impostare le uscite con funzionamento "caldo-freddo" e poi programmare il ciclo normalmente giusto?
nella pratica dobbiamo scaldare fino a 85°, mantenere per 30 minuti raffreddare a 50° e mantenere la temperatura a tempo indefinito...
[ATR621] Impostare uscite per ciclo caldo-freddo
-
- Moderatore
- Posts: 1665
- Joined: 29/10/2010, 10:09
- Contact:
Re: atr621-ciclo caldo-freddo
Salve,
deve creare un ciclo con questi step:
st1 85° 1 minuto
st2 85° 30 minuti
st3 50° 1 minuto
st3 50° tempo infinito (impostare il tempo dello step come --.--)
Per avere l'uscita di raffreddamento, basta abilitare un allarme come attivo negli step di discesa, ad esempio 45[AL.1] a "A.o.FA" per i contatti 6-7.
deve creare un ciclo con questi step:
st1 85° 1 minuto
st2 85° 30 minuti
st3 50° 1 minuto
st3 50° tempo infinito (impostare il tempo dello step come --.--)
Per avere l'uscita di raffreddamento, basta abilitare un allarme come attivo negli step di discesa, ad esempio 45[AL.1] a "A.o.FA" per i contatti 6-7.
-
- Posts: 55
- Joined: 04/01/2011, 14:56
Re: atr621-ciclo caldo-freddo
Lascio perdere i parametri della regolazione caldo-freddo allora giusto?
-
- Moderatore
- Posts: 1665
- Joined: 29/10/2010, 10:09
- Contact:
Re: atr621-ciclo caldo-freddo
Quelli li dovrebbe usare solo se utilizza il freddo con regolazione PID, nel suo caso, visto che mi sembra di capire che non è importante il tempo con cui si raggiungono i 50°, non li tocchi.
-
- Posts: 55
- Joined: 04/01/2011, 14:56
Re: atr621-ciclo caldo-freddo
impostando cosi' il parametro l'uscita ausiliaria è sempre accesa durante le rampe di discesa?
e se mi servisse anche in uno step di mantenimento? (ad esempio dovendo mantenere il tutto a 15° a fine ciclo)
e se mi servisse anche in uno step di mantenimento? (ad esempio dovendo mantenere il tutto a 15° a fine ciclo)
-
- Moderatore
- Posts: 1665
- Joined: 29/10/2010, 10:09
- Contact:
Re: atr621-ciclo caldo-freddo
Allora la imposti come "A.o.r.S." così nella creazione dello step del ciclo, può scegliere se accendere o no l'uscita ("A1.of" oppure "A1.on").
-
- Posts: 55
- Joined: 04/01/2011, 14:56
Re: atr621-ciclo caldo-freddo
Solo una domanda, impostando così il parametro a1 resterebbe sempre attivo durante lo step o posso decidere di aprirlo sotto il set point? Non vorrei nel caso di mantenimento a 14 gradi che si accendessero in contemporanea resistenze e sistema di raffreddamento...
-
- Moderatore
- Posts: 1665
- Joined: 29/10/2010, 10:09
- Contact:
Re: atr621-ciclo caldo-freddo
Resta attivo sempre in quello step. Se lo vuole attivo solo sopra il setpoint di un certo valore, lo imposti in "H.d.A.l" e imposti come setpoint di allarme la deviazione sopra al set che fa partire il freddo.
esempio:
setpoint COMANDO 100°C
set A1 5°C
--> Il relè di allarme si attiva solo se la temperatura raggiunge i 105° (e si spegne in base all'isteresi).
Questa modalità funziona sempre durante il ciclo, in qualsiasi spezzata.
esempio:
setpoint COMANDO 100°C
set A1 5°C
--> Il relè di allarme si attiva solo se la temperatura raggiunge i 105° (e si spegne in base all'isteresi).
Questa modalità funziona sempre durante il ciclo, in qualsiasi spezzata.