Page 1 of 1

[ATR 142] Ritardo di attivazione allarme sovra-temperatura

Posted: 01/10/2013, 15:07
by user204
Salve, dovrei utilizzare l'ATR142 per rilevare una temperatura di una termocoppia.

Superata la soglia di attivazione dell'uscita il relè dovrebbe chiudersi solo dopo un ritardo impostabile e poi aprirsi quando la temperatura di riabbassa.

Come devo impostare il regolatore?

Re: ATR 142-allarme temperatura con temporizzazione

Posted: 01/10/2013, 15:17
by Pixsys tecnico 1
Salve,
può utilizzare il parametro [A.1.dE.] per ritardare l'entrata dell'allarme al superamento della temperatura. Il limite massimo di ritardo è +180 secondi