Page 1 of 1

[ATR171-23ABC-T] Trasmettitore collegato che si spegne

Posted: 27/09/2013, 12:15
by user301
Buongiorno,

ho installato un ATR171-23ABC-T a cui ho collegato ai morsetti 12 e 18 un trasmettitore di livello a 2 fili ABB 2600T.
La lettura avviene in modo corretto ma il trasmettitore, dotato di display, si spegne e si riaccende sistematicamente ogni circa 18-20 sec.
Lo strumento alimentato da un'altra fonte di alimentazione non presenta questo problema.

Resto in attesa di un Vs. consiglio.

Grazie.

Re: ATR171-23ABC-T Trasmettitore collegato che si spegne

Posted: 27/09/2013, 12:23
by Pixsys tecnico 1
Salve,
probabilmente l'alimentazione generata al nostro regolatore dal morsetto 12 non è sufficiente ad alimentare il sensore (12V 30mA massimo). Se può alimentare il trasmettitore esternamente, è sufficiente portare il negativo dell'alimentazione di questo, al morsetto negativo dell'ingresso analogico che usa.

Re: ATR171-23ABC-T Trasmettitore collegato che si spegne

Posted: 27/09/2013, 12:37
by user301
Ho già fatto questa prova ma si presenta lo stesso problema.

Re: ATR171-23ABC-T Trasmettitore collegato che si spegne

Posted: 27/09/2013, 13:01
by Pixsys tecnico 1
Scusi, ma quello che si spegne è l'atr171 o il trasmettitore?

Re: ATR171-23ABC-T Trasmettitore collegato che si spegne

Posted: 27/09/2013, 13:49
by user301
E' il trasmettitore ABB 2600T ma solo se collegato all'ingresso del ATR171-23ABC-T, con l'alimentazione diretta non si spegne.

Re: ATR171-23ABC-T Trasmettitore collegato che si spegne

Posted: 27/09/2013, 14:40
by Pixsys tecnico 1
Ok, allora deve alimentarlo esternamente il traduttore e collegare l'uscita 4-20mA al regolatore, portando inoltre il riferimento negativo al morsetto 17 del regolatore.

Re: ATR171-23ABC-T Trasmettitore collegato che si spegne

Posted: 27/09/2013, 15:30
by user301
Ho fatto la prova ed ho collegato il trasduttore in questo modo :

Morsetto (+) trasduttore ---> +24VDC del quadro elettrico
Morsetto (M) trasduttore ---> al morsetto 18 del ATR171
Morsetto 17 del ATR171 ---> al -0V del quadro elettrico

anche con questo collegamento il trasduttore si spegne da solo ogni 17-20sec.
La lettura del segnale da parte dell'ATR è corretta, nel momento in cui il trasduttore si spegne va ovviamente a 0.

Re: ATR171-23ABC-T Trasmettitore collegato che si spegne

Posted: 27/09/2013, 16:55
by Pixsys tecnico 1
Salve,
verifichi la versione del software del regolatore (è il valore che esce quando spegne e accende il regolatore); Se è diverso da 1.04, deve mandare lo strumento in assistenza, per far eseguire un aggiornamento software che abbiamo già risolto.

Re: ATR171-23ABC-T Trasmettitore collegato che si spegne

Posted: 01/10/2013, 8:12
by user301
Salve,

la versione del software del regolatore è 1.03, mi confermate quindi che devo madarlo in assistenza per l'aggiornamento?
Potreste indicarmi con quale procedimento?

Grazie.

Re: ATR171-23ABC-T Trasmettitore collegato che si spegne

Posted: 01/10/2013, 9:05
by Pixsys tecnico 1
Salve,
si lo deve far aggiornare. Se ha acquistato direttamente da noi segua la procedura che trova a questo link: http://www.pixsys.net/qr.php?s=1205

Se ha acquistato da rivenditore si deve affidare a loro per l'invio nella nostra sede, specificando la richiesta di "aggiornamento software 1.04".