Codice d'ordine per flussostato con uscita analogica

Posted: 17/09/2013, 18:29
by user503
salve,
avete flussostati per aria con uscita analogica da interfacciare con un inverter?

grazie

Re: flussostato con uscita analogica

Posted: 18/09/2013, 8:28
by Pixsys tecnico 1
Salve, disponiamo di un solo sensore per la velocità dell'aria con scala 0..5m/s e uscita 0-10V. Deve poi associarlo ad un nostro regolatore con uscita analogica tipo ATR243-20ABC o DRR245-21ABC-T per potersi interfacciare con un inverter. Deve inoltre fornire al sensore una tensione di alimentazione di 19..29Vdc (non generabile dai regolatori, che arrivano solo fino a 12Vdc).

Re: flussostato con uscita analogica

Posted: 20/09/2013, 18:01
by user503
ok mi potrebbe dare il codice del flussostato?
grazie

Re: flussostato con uscita analogica

Posted: 23/09/2013, 8:31
by Pixsys tecnico 1
Il codice è 2000.85.001

Re: flussostato con uscita analogica

Posted: 26/09/2013, 8:23
by user503
il cliente mi dice che tra ATR243 e flussostato ci saranno 30mt.
è una distanza ammessibile?
se si che cavo mi consigli di mettere?

tieni conto che l'alimentazione del sensore partirà dallo stesso quadro dell'ATR243

Re: flussostato con uscita analogica

Posted: 26/09/2013, 8:33
by Pixsys tecnico 1
Se alimenta il tutto con 24Vdc, non ci saranno problemi, a patto che utilizzi un buon cavo per segnali con una bassa impedenza (e schermato), così non perde segnale dal sensore.