salve,
avete flussostati per aria con uscita analogica da interfacciare con un inverter?
grazie
Codice d'ordine per flussostato con uscita analogica
-
- Posts: 68
- Joined: 10/02/2011, 10:37
-
- Moderatore
- Posts: 1664
- Joined: 29/10/2010, 10:09
- Contact:
Re: flussostato con uscita analogica
Salve, disponiamo di un solo sensore per la velocità dell'aria con scala 0..5m/s e uscita 0-10V. Deve poi associarlo ad un nostro regolatore con uscita analogica tipo ATR243-20ABC o DRR245-21ABC-T per potersi interfacciare con un inverter. Deve inoltre fornire al sensore una tensione di alimentazione di 19..29Vdc (non generabile dai regolatori, che arrivano solo fino a 12Vdc).
-
- Posts: 68
- Joined: 10/02/2011, 10:37
Re: flussostato con uscita analogica
ok mi potrebbe dare il codice del flussostato?
grazie
grazie
-
- Moderatore
- Posts: 1664
- Joined: 29/10/2010, 10:09
- Contact:
Re: flussostato con uscita analogica
Il codice è 2000.85.001
-
- Posts: 68
- Joined: 10/02/2011, 10:37
Re: flussostato con uscita analogica
il cliente mi dice che tra ATR243 e flussostato ci saranno 30mt.
è una distanza ammessibile?
se si che cavo mi consigli di mettere?
tieni conto che l'alimentazione del sensore partirà dallo stesso quadro dell'ATR243
è una distanza ammessibile?
se si che cavo mi consigli di mettere?
tieni conto che l'alimentazione del sensore partirà dallo stesso quadro dell'ATR243
-
- Moderatore
- Posts: 1664
- Joined: 29/10/2010, 10:09
- Contact:
Re: flussostato con uscita analogica
Se alimenta il tutto con 24Vdc, non ci saranno problemi, a patto che utilizzi un buon cavo per segnali con una bassa impedenza (e schermato), così non perde segnale dal sensore.