Re: Regolatore ATR 142-ABC
Posted: 05/09/2013, 11:55
Salve,
per lavorare in caldo/freddo in ON/OFF, è sufficiente impostare:
[Sen] tipo di sensore collegato
[AL.1] "A.AL"
Andrebbe inoltre inserito un'isteresi sui contatti, per evitare che questi attacchino-stacchino continuamente a livello di setpoint. Si deve inserire questo differenziale nel parametro [c.HY] e [A1.HY) rispettivamente per Q1 (caldo) e Q2 (freddo).
Successivamente va impostato il setpoint del caldo (relè Q1) usando le frecce e il setpoint del freddo (relè Q2) premendo una volta il tasto SET (nel display verde compare AL.1) e poi usando le frecce.
Se ha già modificato diversi parametri, le consiglio di tornare alla configurazione di default, inserendo "9999" come password per entrare in configurazione.
per lavorare in caldo/freddo in ON/OFF, è sufficiente impostare:
[Sen] tipo di sensore collegato
[AL.1] "A.AL"
Andrebbe inoltre inserito un'isteresi sui contatti, per evitare che questi attacchino-stacchino continuamente a livello di setpoint. Si deve inserire questo differenziale nel parametro [c.HY] e [A1.HY) rispettivamente per Q1 (caldo) e Q2 (freddo).
Successivamente va impostato il setpoint del caldo (relè Q1) usando le frecce e il setpoint del freddo (relè Q2) premendo una volta il tasto SET (nel display verde compare AL.1) e poi usando le frecce.
Se ha già modificato diversi parametri, le consiglio di tornare alla configurazione di default, inserendo "9999" come password per entrare in configurazione.