Page 1 of 1

Re: Parametri ATR 401

Posted: 20/08/2013, 16:24
by Pixsys tecnico 1
Salve,
verifichi prima di tutto di NON avere inserito il ponticello JP3, come viene distribuito di fabbrica (come vede a pagina 72 del manuale).
Successivamente, i parametri da impostare sono:
[c.out] "c.4.20"
[SEn.1] "Pt"
[t.c.] "tempo che la valvola impiega a fare un movimento completo in secondi"
[tunE] "oncE"

Fatto ciò esca dalla configurazione, imposti il setpoint di lavoro usando le frecce (attenda 5 secondi) e poi spenga (attenda 5 secondi) e riaccenda il regolatore. A questo punto verrà avviata la procedura di autotuning che calcolerà in maniera automatica i parametri PID per comandare la valvola in modo da ottenere la regolazione migliore. Per maggiori informazioni sulla procedura di autotuning, faccia riferimento ai paragrafi 8.2, 8.3, 8.4 del manuale.