Salve, ho la necessità di comandare le uscite di allarme Q1 e Q2 nel seguente modo:
Q1 deve chiudersi quando viene superato il setpoint (150punti) di 20 punti.
Q2 deve chiudersi quando, una volta raggiunto il setpoint impostato, il valore letto scende di 20 punti.
Come devo programmare le uscite?
Rimango in attesa di una Vs.Risposta
[ATR243-31-ABC] GESTIONE USCITE Q1 E Q2
-
- Moderatore
- Posts: 1716
- Joined: 29/10/2010, 10:09
- Contact:
Re: [ATR243-31-ABC] GESTIONE USCITE Q1 E Q2
Salve,
scusi per il ritardo ma abbiamo problemi con la connessione ad internet in questi giorni.. imposti il regolatore come in figura allegata
scusi per il ritardo ma abbiamo problemi con la connessione ad internet in questi giorni.. imposti il regolatore come in figura allegata
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.