				[TCT201-2ABC] lettura finecorsa meccanico
				Posted: 16/07/2013, 16:07
				by user6214
				Buongiorno,
il segnale di conteggio è un semplice finecorsa meccanico.
Io ho collegato ai morsetti 1; 5  (pnp)  ma sembra non funzionare.
sul display appare sempre " 0 cnt 1" .
Il set funziona ma poi non parte il conteggio.
distinti saluti
			 
			
					
				Re: contatore TCT201-2ABC
				Posted: 16/07/2013, 16:28
				by Pixsys tecnico 1
				Salve,
resettate lo strumento inserendo "9999" come password per entrare in configurazione.
Lo strumento si riavvierà da solo, a questo punto premete il tasto SET e poi le frecce per aumentare il setpoint al valore desiderato e poi di nuovo SET per confermare. A questo punto, chiudendo e riaprendo il morsetto 3 col 5, il conteggio si deve incrementare di 1  (infatti di default l'impostazione di ingresso è PnP).
			 
			
					
				Re: contatore TCT201-2ABC
				Posted: 17/07/2013, 11:53
				by user6214
				Ora lo strumento riceve il segnale pero' c'è' un problema: ad ogni impulso non mi conta l'oggetto singolarmente ma salta da es. 8 14 22 ecc.ecc.  
Ora vi spiego come dovrebbe funzionare per noi:  
Accendo la macchina, imposto 100 pz. e lo strumento dovrebbe contare il singolo pezzo, arrivato a 100 pz. mi ferma la macchina tramite il cont. n.c. e rimane in quello stato finché' l'utente non rida' il via per una nuova produzione. Ovviamente a fine del ciclo il valore 100 o si azzera automaticamente senza riavviarmi la macchina oppure ho la possibilità' di azzerare lo strumento manualmente da pulsante esterno e ripartire con il conteggio. 
grazie
Fernando
			 
			
					
				Re: contatore TCT201-2ABC
				Posted: 17/07/2013, 12:09
				by Pixsys tecnico 1
				Per il problema dei conteggi in più si deve abilitare il filtro sulla lettura (evidentemente il contatto fine-corse vibra un po):
[FiL.1] a "100.0"
Per fare in modo che il contatore non resetti l'uscita si deve impostare:
[ALc.1] "diS"
[CoM1] "SEt1"
[odU.1] "LAtc"
Per far resettare il conteggio (e quindi lo stato dell'uscita) può usare:
-l'ingresso I3 con parametro [F.in.3] "ld.1"
-il pulsante freccia "su" [f.t.uP] "ld.1"
Per la scelta del contatto deve agire sul parametro [out1] scegliendo "C.1n.o." o "C.1n.c."
			 
			
					
				Re: contatore TCT201-2ABC
				Posted: 17/07/2013, 14:49
				by user6214
				problema risolto.
ora funziona a dovere.
grazie infinite.
buona giornata
olivieri fernando.