[ATR121] Controllo valvola a 3 vie tramite uscite relè
Posted: 10/07/2013, 14:38
Buon giorno, sono Virginio e ho preso dal mio fornitore il regolatore ATR121.Io devo controllare una valvola a tre vie con il servomotore che moduli l'apertura e o la chiusura della valvola secondo un set point prestabilito.
i dati del problema sono: estate set point 16°, inverno set poin 36°.
Guardando il Vostro forum ho preso come riferimento un articolo che spiegava la programmazione del ATR 121 per un trasduttore di pressione.
Ora ho modificato i parametri come segue:
c.ou: SEr
Sen: ntc
d.p: ho messo un digit decimale
lo.n: e hi.n gli ho lasciati a 0
HY.c:potete farmi un esempio, perché non ho capito bene come funziona
P.b: Ho messo 2 che dovrebbe essere 2 gradi ( vuole dire che se il set point è a 16° la valvola apre o chiude modulando da 14° a 18°?)
T.c. Ho messo 180 che sono i secondi impigati dal servomotore a compiere un intero ciclo.
Ho un altro dubbio, con questa configurazione impostando il set point di Q1 su 16° ho notato che il servomotore cerca di mantenere l'acqua a 16° e quindi non capisco come e se è necessario impostare il set point di Q2
Spero di essere stato chiaro e ringrazio anticipatamente del Vostro aiuto
Cordiali saluti
i dati del problema sono: estate set point 16°, inverno set poin 36°.
Guardando il Vostro forum ho preso come riferimento un articolo che spiegava la programmazione del ATR 121 per un trasduttore di pressione.
Ora ho modificato i parametri come segue:
c.ou: SEr
Sen: ntc
d.p: ho messo un digit decimale
lo.n: e hi.n gli ho lasciati a 0
HY.c:potete farmi un esempio, perché non ho capito bene come funziona
P.b: Ho messo 2 che dovrebbe essere 2 gradi ( vuole dire che se il set point è a 16° la valvola apre o chiude modulando da 14° a 18°?)
T.c. Ho messo 180 che sono i secondi impigati dal servomotore a compiere un intero ciclo.
Ho un altro dubbio, con questa configurazione impostando il set point di Q1 su 16° ho notato che il servomotore cerca di mantenere l'acqua a 16° e quindi non capisco come e se è necessario impostare il set point di Q2
Spero di essere stato chiaro e ringrazio anticipatamente del Vostro aiuto
Cordiali saluti