Iris _

Pixsys Forum

everybody's effort for the same goal

Codice sonda per il controllo del livello di una cisterna

Post Reply
user503
Posts: 68
Joined: 10/02/2011, 10:37

Codice sonda per il controllo del livello di una cisterna

Post by user503 »

buongiorno,
un cliente deve controllare il livello di una cisterna, max altezza 10 mt, di acqua.
mi chiede un sensore di pressione da mettere sul fondo della cisterna che mi dia un'uscita 0-10V per monitorare il livello.
avete qualcosa da proporre al cliente?
mi sapete anche dimensionare il range di pressione del sensore?

grazie
Pixsys tecnico 1
Moderatore
Posts: 1662
Joined: 29/10/2010, 10:09
Contact:

Re: sonda di pressione per rilevazione liquidi,uscita analog

Post by Pixsys tecnico 1 »

Salve,
abbiamo sensori di pressione immergibili solo con uscita 4-20mA (2 fili) con questi range:
1 m.c.a
4 m.c.a
5 m.c.a
10 m.c.a
Post Reply