Re: Visualizzare il valore su ATR 142 ABC

Posted: 24/06/2013, 10:52
by Pixsys tecnico 1
Salve,
deve associare il valore corretto di profondità segnato dal sensore associandolo ai valori 4 e 20mA cioè:
parametro LoLi: valore che vuole visualizzare quando il sensore genera i 4mA
parametro uPLi: valore che vuole visualizzare quando il sensore genera i 20mA

Questi due valori dipendono quindi dal sensore e dalla sua scala di lettura.