Page 1 of 1

Re: Collegamento RH96

Posted: 17/06/2013, 16:35
by Pixsys tecnico 1
Salve, la sonda ha solo 2 fili (4-20mA current loop) da collegare in questa modo:
filo rosso: alimentazione (12...24vDC)
Filo nero: uscita sensore 4-20mA

Quindi deve collegare il filo nero al positivo dell'ingresso analogico del PLC, e il filo di alimentazione ad un morsetto che generi la tensione sopraindicata. Se l'ingresso analogico รจ isolato dai morsetti di alimentazione, deve portare il riferimento negativo dell'alimentazione al negativo dell'ingresso analogico del PLC.