Page 1 of 1

[ATR621] Collegamento master-slave

Posted: 14/06/2013, 9:54
by user4780
Buon giorno,
volevo collegare due ATR621 in configurazione master slave per la gestione di due valvole modulanti ( due zone di un forno con 2 bruciatori) è possibile?

Posso ancora collegarli in seriale perchè l'uscita di comando da master verso slave è out 1 mentre la regolazione della valvola è out 2 e 3 ?

Re: Collegamento master slave

Posted: 14/06/2013, 10:16
by Pixsys tecnico 1
Salve,