Iris _

Pixsys Forum

everybody's effort for the same goal

[ATR621] Collegamento master-slave

Post Reply
user4780
Posts: 5
Joined: 23/01/2013, 8:53

[ATR621] Collegamento master-slave

Post by user4780 »

Buon giorno,
volevo collegare due ATR621 in configurazione master slave per la gestione di due valvole modulanti ( due zone di un forno con 2 bruciatori) è possibile?

Posso ancora collegarli in seriale perchè l'uscita di comando da master verso slave è out 1 mentre la regolazione della valvola è out 2 e 3 ?
Pixsys tecnico 1
Moderatore
Posts: 1662
Joined: 29/10/2010, 10:09
Contact:

Re: Collegamento master slave

Post by Pixsys tecnico 1 »

Salve,
faccia riferimento al paragrafo 9.2 del manuale. Dovrà creare una rete dove un ATR621 agirà da master (gestirà start/stop) e setpoint del ciclo) e l'altro ATR621 farà da slave. La configurazione delle uscite e degli ingressi è indipendente quindi non conta l'uscita di comando che usa.