Page 1 of 1

[ATR620] Pausa ciclo da contatto esterno

Posted: 12/06/2013, 9:57
by user4598
Salve vorrei sapere se posso mettere in pausa un programma per permettere all'operatore di controllare il materiale dentro la macchina per poi ripartire da un pulsante esterno , la mia configurazione è a1 out apri chiudi e ssr libero in1 per avanzamento step!
Grazie

Re: Campionatura atr620

Posted: 12/06/2013, 10:14
by Pixsys tecnico 1
Salve,
può utilizzare la funzione HOLD attraverso l'ingresso digitale libero che ha a disposizione (parametro P18 per IN2).

Re: Campionatura atr620

Posted: 12/06/2013, 10:28
by Pixsys tecnico 1
Lo strumento blocca l'avanzamento del tempo dello step e si fissa al setpoint a cui era arrivato (quindi continua a mantenere il forno a quella temperatura). Riaprendo l'ingresso ricomincia a regolare in base allo step. Se Lei vuole invece far spegnere le resistenze usi la funzione SWITCH PORTA.