Iris _

Pixsys Forum

everybody's effort for the same goal

[ATR620] Pausa ciclo da contatto esterno

Post Reply
user4598
Posts: 2
Joined: 21/12/2012, 9:14

[ATR620] Pausa ciclo da contatto esterno

Post by user4598 »

Salve vorrei sapere se posso mettere in pausa un programma per permettere all'operatore di controllare il materiale dentro la macchina per poi ripartire da un pulsante esterno , la mia configurazione è a1 out apri chiudi e ssr libero in1 per avanzamento step!
Grazie
Pixsys tecnico 1
Moderatore
Posts: 1662
Joined: 29/10/2010, 10:09
Contact:

Re: Campionatura atr620

Post by Pixsys tecnico 1 »

Salve,
può utilizzare la funzione HOLD attraverso l'ingresso digitale libero che ha a disposizione (parametro P18 per IN2).
Pixsys tecnico 1
Moderatore
Posts: 1662
Joined: 29/10/2010, 10:09
Contact:

Re: Campionatura atr620

Post by Pixsys tecnico 1 »

Lo strumento blocca l'avanzamento del tempo dello step e si fissa al setpoint a cui era arrivato (quindi continua a mantenere il forno a quella temperatura). Riaprendo l'ingresso ricomincia a regolare in base allo step. Se Lei vuole invece far spegnere le resistenze usi la funzione SWITCH PORTA.
Post Reply