Page 1 of 1
dimensionare SSR TRIFASE
Posted: 07/06/2013, 15:25
by user5893
salve , devo acquistare un vostro ssr avrei scelto il 2200.00.075 da 22A avendo un carico trifase (linea risaldata) da 6,5 kw , è corretto come potenza o devo acquistare la versione da 50A?
GRAZIE
Re: dimensionare SSR TRIFASE
Posted: 07/06/2013, 16:29
by Pixsys tecnico 1
Salve, il blocchetto statico sarà controllato in bassa tensione (12-30Vdc) o in alta tensione alternata (90-250VAC)? Sarà dentro ad un quadro raffreddato con un flusso d'aria costante con ventole oppure chiuso in un quadro con raffreddamento passivo?
Re: dimensionare SSR TRIFASE
Posted: 07/06/2013, 16:37
by user5893
ssr alimentato dalla tensione di un termoregolatore +8vcc, ssr inserito in quadro con ventilazione forzata.
Re: dimensionare SSR TRIFASE
Posted: 07/06/2013, 16:44
by Pixsys tecnico 1
Salve,
il modello da lei indicato andrebbe bene, visto il riciclo forzato dell'aria, solo che si comanda con un segnale 10-30VDC.
Il modello invece da 50A ( cod. 2200.00.073) si comanderebbe con un segnale 8,5-30Vdc