Page 1 of 1

[ATR121] diminuire sensibilità di intervento uscita relè

Posted: 07/06/2013, 12:24
by user5866
buongiorno, vi chiedo cortesemente un aiuto,
io ho un atr121 con sonda pt100, lo uso per mantenere la temperatura in un terrario per rettili.
esso comanda una semplice lampada ad infrarossi che scalda per mantenere la giusta temp.
veniamo al quindi: se io ad esempio ho un setpoint da 28.0 gradi , quando lo strumento legge 27.9 il contatto relè si chiude , e si riapre a 28.0 (giustamente) io però vorrei evitare questo continuo attacca\stacca perchè mi andrebbe bene anche una sensibilità di un intero grado centigrado, anche 2 ! (anche per salvare la lampadina)...
c'è qualche modifica o taratura da poter fare ? grazie a tutti anticipatamente

Re: abbassare sensibilità intervento atr121

Posted: 07/06/2013, 12:28
by Pixsys tecnico 1
Salve,
deve impostare l'isteresi (delta) di regolazione nel parametro [HY.c]. Se vuole 1°C di delta dovrà impostare "1.0"

Re: abbassare sensibilità intervento atr121

Posted: 07/06/2013, 12:45
by user5866
grazie mille gentilissimi e super veloci !

:D