Page 1 of 1

Configurazione collegamento remoto CON eWON

Posted: 14/05/2013, 11:37
by user5706
Salve
Avrei la necessità di effetture un controllo remoto, senza l'ausilio di un PC di alcuni TD240 che ho in giro per il mondo.
In particolare vorrei poter intervenire sull'aggiornamento del software senza dover inviare per forza la SD o quant'altro al cliente.
Le macchine sono collegate con un sistema eWON per cui son dotate di un router "intelligente" con 4 ethernet e una seriale a 9 poli...
É possibile attraverso eWON al quale riesco a collegarmi programmare il TD240?

Re: Configurazione collegamento remoto CON eWON

Posted: 14/05/2013, 14:17
by Pixsys tecnico 2
Salve,
ho controllato la scheda tecnica del suo dispositivo e ho visto che dispone di una interfaccia seriale rs485 modbus RTU, in particolare può gestire la conversione tra modbus TCP e modbus RTU. Probabilmente, riesce a comunicare a distanza con il TD240, vedere o modificare delle variabili, ma non riuscirà a riprogrammare lo strumento, in quanto la procedura non avviene tramite protocollo modbus RTU.

Re: Configurazione collegamento remoto CON eWON

Posted: 14/05/2013, 16:10
by user5706
nemmeno creando una porta seriale virtuale e collegandola alla TCP riesco a farlo?

Re: Configurazione collegamento remoto CON eWON

Posted: 15/05/2013, 11:08
by Pixsys tecnico 2
Per la programmazione, devono essere rispettate delle tempistiche e devono essere effettuati a seconda della fase di programmazione (connessione, trasferimento kernel, programmazione) deve essere cambiata al volo la velocità della porta seriale, tutte operazioni che vanno in contrasto con protocolli via internet.
Bisognerebbe analizzare la cosa più a fondo, facendo anche delle prove direttamente con questo dispositivo da voi utilizzato, ma non credo ci siano molte possibilità che la cosa possa funzionare.