Page 1 of 1

Re: REGOLAZIONE TIMER TCT101

Posted: 11/02/2011, 8:47
by Pixsys tecnico 1
Salve,
prima di tutto resetti il contatore alle impostazioni di fabbrica inserendo la password [9999].
Successivamente imposti quanto segue:

[A.in.1]: "hleU" (ingresso 1 attivo a livello alto)
[F.in.1]: "St.St" (funzione start-stop associata all'ingresso 1)

Imposti il set-point al massimo valore possibile in modo che il timer non vada mai in stop.
Cortocircuiti l'ingresso 1 (morsetto12) con i 24V (morsetto 9) in modo che l'ingresso sia sempre attivo.