Page 1 of 1

[TCT201-2ABC] Conta-pezzi con reset uscita da tastiera

Posted: 19/04/2013, 1:41
by user5516
Salve, devo usare il TCT201-2ABC come contapezzi.
Esempio: il set è programmato 12 pezzi , comincio il conteggio 1 2 3 4 fino al 12, mi attiva l'uscita relè che deve rimanere attivo fino a che non premo il tasto UP per resettare mentre il contatore se dovessero esserci altri impulsi deve continuare il suo conteggio 12 14 15 16 e avanti.
Quali parametri devo settare?

Grazie

Re: TCT201 2abc

Posted: 19/04/2013, 11:05
by Pixsys tecnico 1
Salve,
per mantenere l'uscita attiva fino al successivo reset del conteggio, deve impostare [o.dU.1] a "Latc."