Page 1 of 1

Collegamento moduli NET250 su rete RS485

Posted: 09/04/2013, 8:35
by user3740
Salve,

Sto utilizzando un TD320 e ho la necessità di collegare alla rete RS485 esistente un nuovo nodo MCM260 in modalità wireless (utilizzando due NET250-1AD).
Volevo sapere se posso collegare il NET250 lato TD320, in un punto "intermedio" della rete esistente (come schematizzato in figura).

Grazie in anticipo,

Saluti

Re: Collegamento moduli NET250 su rete RS485

Posted: 10/04/2013, 15:36
by Pixsys tecnico 1
Salve,
è possibile eseguire un tipo di collegamento come ha indicato, tenga presente che utilizzando una velocità di 19200bps, sarà necessario impostare nel TD320 (dispositivo Master) un ritardo sulla seriale utilizzata di almeno 200mS (SMW51 per EXP1) e un ritardo minimo di nuova trasmissione di 10mS (SMW112 per EXP1). Le consiglio inoltre di impostare a 0mS il ritardo di risposta su ogni dispositivo slave utilizzato.