Buongiorno
Devo collegare 5 contatori di portata ad un EPL101 tramite contatti reed.
Ho visto che dispone di 2 Digitali sovrapposti a ingresso PNP 1Khz, 1 Digitale sovrapposto a ingresso NPN 2 Khz.
A questo punto devo usare anche 2 ingressi digitali standard, che frequenza supportano ?
Ringrazio per la risposta

Re: EPL101 frequenza ingressi digitali standard

Posted: 09/04/2013, 16:54
by Pixsys tecnico 2
Salve,
la frequenza degli ingressi digitali standard dell'EPL101 dipende dal tempo di scansione del programma, in quanto la lettura dell'ingresso avviene ad ogni scansione di programma.
Teoricamente, con tempi di scansione fino a 5 ms, la massima frequenza di un ingresso digitale non può superare i 100Hz. Tengo a precisare che il tempo di scansione non sempre è costante, ma dipende dal programma e da che operazioni svolge, quindi è megli fare affidamento sul tempo massimo ciclo per determinare la frequenza massima dell'ingresso.