Page 1 of 1

[ATR121] Utilizzare uscita SSR

Posted: 27/03/2013, 9:10
by user1627
Salve
Scusate la mia incompetenza .
Ho un atr121 usato per gestire un termocamino ,dove alle uscite Q1 e Q2 ho collegato un ventilatore ed un circolatore, ora vorrei collegare un allarme sonoro ad una temperatura diversa da Q1 Q2 .
Sulle istruzioni al par. 34.6 leggo che l' uscita ssr può essere configurato come relè stato solido,
Come posso fare?
Grazie e a presto

Re: Uscita ssr atr 121

Posted: 27/03/2013, 9:19
by Pixsys tecnico 1
Salve,
l'ATR121 è un regolatore a 2 setpoint quindi può usare solo 2 uscite contemporaneamente (un comando e un allarme). Se vuole utilizzare, oltre ai 2 relè meccanici, anche l'uscita SSR 12V deve utilizzare l'ATR142-ABC che è un regolatore 3 setpoint ed ha lo stesso formato dell'ATR121/141 (32X74).

Uscita ssr atr 121

Posted: 27/03/2013, 10:24
by user1627
Salve,
Scusatemi, se compro l'atr 142ab posso fare quello che scrivo io nella mia prima richiesta e cioè con i due relè meccanici comandare circolatore e ventilatore e con l'uscita ssr l'allarme sonoro?
È se si come?
Grazie e a presto.

Re: Uscita ssr atr 121

Posted: 27/03/2013, 10:52
by Pixsys tecnico 1
Salve,
può usare tutte e 3 le uscite:
Q1 come comando (circolatore)
Q2 coma allarme 1 (ventilatore)
SSr come allarme 2 (allarme sonoro)