Salve
ho programmato il termoregolatore atr-610 del forno da ceramica seguendo le istruzioni, la prima spezzata di due ore fino a temperatura 100° porta la temperatura stabilita in un tempo molto inferiore ( 35 minuti) ,ho provato a cambiare i tempi ma il picco di temperatura si raggiunge sempre nello stesso tempo (35 minuti); cosa sbaglio nella programmazione?
Grazie marcello
regolazione spezzate atr610
-
- Moderatore
- Posts: 1662
- Joined: 29/10/2010, 10:09
- Contact:
Re: regolazione spezzate atr610
Salve,
provi ad impostare il parametro P31 a 50. In questo modo limita la potenza del forno al 50%.
provi ad impostare il parametro P31 a 50. In questo modo limita la potenza del forno al 50%.
-
- Posts: 3
- Joined: 14/01/2013, 16:53
Re: regolazione spezzate atr610
salve
per entrare nella configurazione devo seguire la procedura descritta nel manuale:pasto PRGM poi FRECCIA SU fino a CONF. poi tasto OK e quindi "9999" o "1234" e quindi modifica del parametro P31 a 50.
La modifica viene poi applicata automaticamente a tutte le spezzate ? Se affermativo è corretta la tabella allegata degli step di cottura ?
Grazie
per entrare nella configurazione devo seguire la procedura descritta nel manuale:pasto PRGM poi FRECCIA SU fino a CONF. poi tasto OK e quindi "9999" o "1234" e quindi modifica del parametro P31 a 50.
La modifica viene poi applicata automaticamente a tutte le spezzate ? Se affermativo è corretta la tabella allegata degli step di cottura ?
Grazie
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
-
- Moderatore
- Posts: 1662
- Joined: 29/10/2010, 10:09
- Contact:
Re: regolazione spezzate atr610
Salve, quando ha modificato il parametro e confermato con OK, se preme START/STOP il regolatore esce dalla configurazione e salva la modifica. Questo parametro va ad agire sulla potenza delle resistenze quindi viene applicato a tutti i cicli.
Diciamo che 80 gradi (da 20 a 100) in 2 ore sono molto pochi (0.66°C/h) specialmente con una uscita relè quindi è facile che la rampa non venga seguita in maniera precisa.
Diciamo che 80 gradi (da 20 a 100) in 2 ore sono molto pochi (0.66°C/h) specialmente con una uscita relè quindi è facile che la rampa non venga seguita in maniera precisa.
-
- Posts: 3
- Joined: 14/01/2013, 16:53
Re: regolazione spezzate atr610
Grazie per le info
Buon lavoro
Buon lavoro