[TD240] liaison entre PL250 et HMI
Posted: 20/12/2012, 14:18
by user2909
bonjour a tous
j'ai un petit probleme je n'arrive pas a communique entre pl250 et le TD 240 la communication ne passe pas
j'ai utilise le câble fourni avec le kit (cable rj 45 noir //)ca va pas
prouver vous m'aider a résoudre ce problème
NB :le deux appareil se relie a l'ordinateur sans problème mais séparément
Re: liaison entre PL250 et TD 240
Posted: 20/12/2012, 14:46
by Pixsys tecnico 3
Bonjour,
Pour connecter le PL250 au TD240 vous devez vous connecter aux bornes 4 et 9 de la RS485 DB9 (défini dans PLProg comme "Modbus master EXP1 TD240") et les relier à la borne A (45) et à la borne B (44) du PL250 (mis PLProg "PL250 Modbus Slave COM1 ").
Pour la communication entre les deux appareils vous devez utiliser les bobines Modbus de lecture / écriture.
N'hésitez pas à nous contacter puor toute information éventuelle.
Bien Cordialement
Re: liaison entre PL250 et TD 240
Posted: 21/12/2012, 8:35
by user2909
merci pour l'information mais pouvez vous m'envoyer un plan de câblage
car le manuel pl250 je ne le trouve pas en anglais
car j'aimerais bien communiquer les deux appareil ensemble
bien a vous
Re: liaison entre PL250 et TD 240
Posted: 21/12/2012, 16:45
by Pixsys tecnico 3
On the manual of TD240 you can find a diagram example of connection with PL250 via RS485 at page 15.
In PLProg if you select PL250 and then click on the PDF icon in the upper right opens the PL250 manual with the selected language in PLProg.
The manual of the PL250 is also available here:
http://www.pixsys.net/fr/produits/plc-e ... 5-download
TD240:
http://www.pixsys.net/fr/produits/plc-e ... 5-download
Regards