Page 1 of 1

[ATR142-abc] Impostare sonda PT100 e isteresi di regolazione

Posted: 19/12/2012, 12:03
by user4581
Buongiorno, ho acquistato ATR142 con sonda PT100 diam 6 schermato,
devo impostare una temperatura massima di 70°C e una minima di 67°C avrei bisogno di una spiegazione passo-passo, cominciando da reset, perchè non riesco ad entrare nelle funzioni anche dopo il pass 1234.... (infatti mi ritorna alla schermata iniziale)

grazie

Re: impostare ATR142

Posted: 19/12/2012, 12:41
by Pixsys tecnico 1
Salve,
la procedura per entrare in configurazione è:
- tenere premuto FNC fino a che appare 0000
- inserire, usando le frecce e confermando la cifra col SET, 1234. Confermare anche il 4 con SET

Entrato in configurazione deve impostare:
- parametro 2 [SEn] a "Pt"
- parametro 15 [c.HY] a "3.0"

Premere infine FNC per uscire dalla configurazione. premere le frecce per impostare 70 come setpoint.

Per il cablaggio corretto della sonda PT100 faccia riferimento al manuale alla pagina6 3.

Re: impostare ATR142

Posted: 19/12/2012, 14:30
by user4581
Grazie e buone feste