Re: drr 245 convert gradi volt
Posted: 19/12/2012, 13:03
Salve,
provi a dare un'occhiata a questo post:
http://forum.pixsys.net/viewtopic.php?f=16&t=201
La differenza con la sua domanda è che deve impostare Vo.P nel parametro [rEtr].
Per quanto riguarda l'allarme, proceda cosi:
- imposti [Actt] in "cool"
- imposti il setpoint di massima temperatura con le frecce (quando è fuori dalla programmazione e sta visualizzando il processo). Sopra la temperatura da Lei impostata, il relè Q1 (contatti n.o.) si chiude.
provi a dare un'occhiata a questo post:
http://forum.pixsys.net/viewtopic.php?f=16&t=201
La differenza con la sua domanda è che deve impostare Vo.P nel parametro [rEtr].
Per quanto riguarda l'allarme, proceda cosi:
- imposti [Actt] in "cool"
- imposti il setpoint di massima temperatura con le frecce (quando è fuori dalla programmazione e sta visualizzando il processo). Sopra la temperatura da Lei impostata, il relè Q1 (contatti n.o.) si chiude.