[TD240] protocollo Modbus codici funzione supportati
Posted: 12/12/2012, 8:18
by user3277
Buongiorno
Volevo sapere se nel TD240 è stato implementato anche il codice funzione 04 Read Input Register oltre al già presente 03 Read Holding Register.
Per completezza d'informazione può riportare tutti i codici funzione attualmente supportati ?
Re: TD240 protocollo Modbus codici funzione supportati
Posted: 12/12/2012, 9:07
by Pixsys tecnico 2
Salve,
immagino la domanda sia relativa ai protocolli modbus master del TD240 o degli altri tipi di PLC Pixsys.
I codici supportati lo 0x03 per la lettura di word, lo 0x06 e lo 0x10 per la scrittura di word.
Per quanto riguarda i protocolli slave invece, i nostri dispositivi rispondono ai codici 0x03, 0x04, 0x06, 0x10.
Posso eventualmente segnalare la vostra necessità e se possibile prevedere nelle prossime versioni che andremo a rilasciare di implementare la lettura con il codice 0x04.
Re: TD240 protocollo Modbus codici funzione supportati
Posted: 12/12/2012, 9:52
by user3277
Confermo che la necessità era per la funzione Master e la richiesta d'implementare anche il codice funzione 04 é stata fatta anche al responsabile commerciale
Re: TD240 protocollo Modbus codici funzione supportati
Posted: 18/12/2012, 8:36
by Pixsys tecnico 2
Salve,
realizzeremo appena possibile la funzione di lettura con codice 04 da lei richiesta. La contatteremo appena sarà disponibile una prima versione.
Re: [TD240] protocollo Modbus codici funzione supportati
Posted: 21/12/2015, 8:27
by user1183
Ci sono novità in merito alla possibilità di leggere gli Input Registers(0x04) di uno slave collegato al master TD240?