Page 1 of 2

[PL250] utilizzare un programma per EPL101

Posted: 25/11/2012, 20:09
by user1777
salve,
avrei necessita di qualche info.
Ho acquistato un pl250 ,e vorrei sapere se posso lanciarli la programmazione ladder di un epl101 acquistato in precedenza e che per motivi di ampliamento programma sono passato al pl250.
Ho provato a lanciarli il programma ma già nella compilazione del programma mi esce una pagina di errori....err. relè bistabili..e tante altre diciture .
Ma la strutturazione del prog. per pl250 è la stessa?per esempio per attivare l'uscita AQI (0-10v)in base ad una termocoppia,come mai misuro un segnale d'uscita di 30v?sicuramente sto sbagliando ,pertanto con il vs aiuto spero di risolvere .
l'epl101 mi va perfetto.distinti saluti

Re: plc250

Posted: 26/11/2012, 8:48
by Pixsys tecnico 2
Salve,
la programmazione di un PL250 è similare alla programmazione di una EPL101; una volta aperto il file dell'EPL101, è necessario cambiare il tipo di PLC da EPL101 a PL250. Q questo punto è necessario andare a rivedere tutte le variabili SM utilizzate, perchè non è detto che le SM dell'EPL101 corrispondano alle SM del PL250 (di solito i numeri sono diversi). Probabilmente questo è sufficiente per compilare e scaricare il programma sul nuovo dispositivo.

PL250

Posted: 17/12/2012, 22:48
by user1777
Salve,
ho un problema sul collegamento/ configurazione di una PT-100. Ma sul PL250 si possono collegare due TCJ e una PT-100? L'ho configurata come da manuale SM42#13, e collegandola al Al3 (primo positivo della sonda), Al4 (secondo positivo della sonda), terzo filo a massa è il valore che riesco a rilevare é 32757......, se invece scollego uno dei positivi rilevo 21.8, che comunque rimane invariato. Naturalmente impostando i dip-switch come da manuale per le rispettive sonde. In attesa di una Vostra risposta, Distinti Saluti.

Re: PL250

Posted: 18/12/2012, 8:32
by Pixsys tecnico 2
Salve,
Allego configurazione di due termocoppie sul PL250-11AD come si ricava dalk manuale:

1.6.7 Configurazione due termocoppie
· 0V comune ingressi termocoppie. A questo ingresso vanno collegati i negativi
delle due termocoppie.
· AI2 termocoppia n° 1 (JP7 chiuso e JP5 aperto)
A questo ingresso va collegato il positivo della prima termocoppia.
· AI3 termocoppia n° 2 (JP8 chiuso )
A questo ingresso va collegato il positivo della seconda termocoppia.
· AI4 temperatura giunto freddo (JP9 chiuso e JP16 chiuso)
Gestito da dispositivo interno. Ingresso da non utilizzare.
· AI1 disponibile per altre configurazioni


Rimane libero solo l'ingresso AI1 che non è sufficiente per collegare una PT100, in quanto nel PL250 sono gestite solo PT100 a 3 fili e che quandi necessitano di 2 ingressi analogici (più il riferimento 0V) per essere lette.

La configurazione 2 TCJ più una termocoppie non si piò quindi realizzare nel PL250.

PL250

Posted: 18/12/2012, 14:48
by user1777
salve, quindi non riesco neanche a collegare 2 tcj e una pt100 a due fili? Eppure con l'epl101 ho messo tre tcj...saluti

Re: PL250

Posted: 18/12/2012, 15:40
by Pixsys tecnico 2
No, nel PL250-11AD non è possibile farlo.

pl250

Posted: 01/01/2013, 19:47
by user1777
Salve, ho bisogno di un info. Ho un problema su una configurazione dell'uscita analogica AQ1 di un pl250. In sostanza non riesco a far funzionare con la mia TCJ inserita sull'ingresso analogico Al2 l'uscita AQ1(cioè il mio inverter), però la temperatura della sonda si legge (con jumper dell'AQ1 e AQ2 impostati come da manuale). Ho fatto una misurazione con tester tra AQ1 e + e rilevo 28.9V, come mai se il range d'uscita dovrebbe essere 0-10V? Devo ponticellare qualcos'altro in particolare? Con un ex epl101 ho usato le stesse funzioni e mi va benissimo. Saprete indicarmi dove sbaglio? Forse va tolto il MOV (SMW41 =#10) dal codice di inizializzazione e lasciare solo il RANGE (AQ1, MIN..,MAX..)?

Re: pl250

Posted: 02/01/2013, 8:49
by Pixsys tecnico 1
Salve, non crei ogni volta un nuovo argomento se questo è inerente a quello precedentemente creato. (Ho unito la sua nuova richiesta nel vecchio post)

Re: plc250

Posted: 02/01/2013, 9:00
by Pixsys tecnico 2
Salve, noto che lei tente di misurare l'uscita analogica AQ1 tra il morsetto 16 e il segnale +. In realtà per misurare l'uscita dovrebbe prendere come riferimento il - e non il +.
Seconda cosa, come comanda l'uscita AQ1? Se ha inserito solo l'istruzione RANGE, ha solo definito il limite numerico minimo massimo a cui dovrà corrispondere l'uscita a 0 e a 10V, ma non serve a comandare l'uscita.

pl250

Posted: 02/01/2013, 15:12
by user1777
Salve , scusi del nuovo post creato.
- ho inserito sul CODICE DI INIALIZZAZIONE:
MOV(SMW41=#10);

RANGE(AQ1,MIN 9000,MAX 0).....ho invertito il valore min e max perchè mi serve che all'aumentare della temperatura si abbassano i giri del mio inverter.


-CODICE PRINCIPALE:

________MOV(AQI=AI2)
___-IF- (SM61>1080)______(Q2);

quindi sbaglio qualcosa?

Re: plc250

Posted: 02/01/2013, 16:42
by Pixsys tecnico 2
Se non le crea problemi provi ad allegarmi il progetto di plprog (in un archivio .ZIP), in modo che lo possa controllare.
Quale versione di PLProg sta utilizzando?

pl250

Posted: 03/01/2013, 10:10
by user1777
Sto usando la versione PLProg40.exe, ma all'apertura del programma si legge versione:PLProg4.70
Sofware acquistato su cd e non scaricato.

Re: pl250

Posted: 03/01/2013, 10:25
by Pixsys tecnico 2
Provi ad inviarmi il programma se possibile, così provo a controllarlo.

Re: pl250

Posted: 03/01/2013, 10:54
by user1777
ora non rieso a iviarti il prog. in quanto scrivo da cell.
potreste mandarmi un esempio...anche perchè tutto il resto del prog funziona benissimo e solo l'uscita AQ1 con la rispettiva sonda che non và,altrimenti dovrò riprovare in altro momento a scrivervi, grazie per la collaborazione

Re: plc250

Posted: 03/01/2013, 11:00
by Pixsys tecnico 1
NON CREI NUOVI ARGOMENTI OGNI VOLTA PER FAVORE, USI IL PULSANTE "RISPONDI" DOPO L'ULTIMO MESSAGGIO (NON QUELLO "DOMANDA").

Per un esempio guardi qui:
http://forum.pixsys.net/viewtopic.php?f=18&t=330
Ci sono due programmi per EPL101 dove in uno si legge un valore di temperatura e lo si ritrasmette all'uscita analogica e nell'altro invece si regola l'uscita per mantenere un certo setpoint.

Re: plc250

Posted: 03/01/2013, 11:26
by user1777
gli esempi sono solo per epl101?io ho un pl250 e cmq si aprono degli esempi con programmazione informatica....

Re: plc250

Posted: 03/01/2013, 11:43
by Pixsys tecnico 1
Gli esempi che Le ho indicato sono per EPL101 ma il principio di programmazione è lo stesso. Per aprire i file deve usare PlProg.

Re: plc250

Posted: 03/01/2013, 12:27
by user1777
scusate, visto che l'esempio per il funzionamento dell'inverter lo porta con una sonda pt100 a due fili o tre fili ...non è che con una TCJ non si può fare?

Re: plc250

Posted: 03/01/2013, 14:05
by Pixsys tecnico 1
Tutti gli ingressi analogici sono gestiti allo stesso modo basta che il plc sia configurato con il tipo di sensore corretto.

Re: plc250

Posted: 03/01/2013, 16:03
by user1777
scusate...,voglio chiarire il collegamento del segnale analogico sul pl250.io collego
tra AQ1 è +<; diversamente dall'epl101 che ho collegato su AQ1 e massa.
è giusto tale collegamento?grazie mille